members > 시험성적서 Test Result > [시험성적서 방화현관문 타지아나 모던바로크 ] 타지아나 현관문 - 갑종방화문 성능시험

ENGLISH  |  KOREAN  |  페북  |  카스  |  cafe  |  blog  shop   
로그인  |  회원가입  |  질문과 답변  |  카탈로그  |  사이트맵
KD우드테크
Supersized - Full Screen Background Slideshow jQuery Plugin
  KD 시공갤러리
  신제품 갤러리
  신나는 이벤트
  (구) 아트월 갤러리
  (구)데크 사이딩 갤리리
  자료실
시험성적서 Test Result
  질문과 답변
  협력 파트너스
  힐링 스토리
시험성적서 Test Result
Home >  members >  시험성적서 Test Result

[시험성적서 방화현관문 타지아나 모던바로크 ] 타지아나 현관문 - 갑종방화문 성능시험 게시글을 twitter로 보내기 게시글을 facebook으로 보내기 게시글을 네이버로 북마크 하기
이름 kdmate 작성일 20-03-09 16:05 조회 870
트랙백 http://kdmate.com/newkd/bbs/tb.php/07_3_2/3/


타지아나 현관문의 갑종 방화문 성능시험 성적서입니다.


갑종성적서.jpg

국가법령정보센타바로가기.jpg



방화문의 성능시험종목 및 방법

내화 시험 시험규격 KS F 2268-1

시험내용 시험방법
차열성능
  • • 평균온도 : 초기온도 보다 140K 초과 상승하지 않을 것
  • • 최고온도 : 문짝고정 및 이동 전열대의 측정온도가 초기온도 보다 180K 초과하지 않으며 문틀은 초기 온도보다 360K 초과상승하지 않을 것 (화재로 인한 열 방지 : 대피공간)
내화성

KSF 2268-1에 의해 시험로에 강제창호를 전후면 각 1세트를 고정시킨 후 60분 동안 가열 (부재가 화재에 저항하는 성능, 화재로 인한 화염방지)

  • • 6㎜ 게이지가 150㎜ 이동되지 않을 것
  • • 10초 이상 화재 발생이 없을 것
  • • 25㎜ 게이지가 시험체를 관통 하지 않을 것 (세대현관문, 피난계단, 실외기실)(60분 이상 충족)

차연 시험 시험규격 KS F 2846

시험내용 시험방법
차연성

KSF 2846에 의해 차압 25pa 일 때 공기 누설량이 0.9㎥/min,㎡이하가 되는지 측정
(화재시 연기확산 방지 성능 확인)

문세트 시험

시험규격 시험내용 시험방법
KS F 2630 비틀림 강도

KS F 2630에 의해 문을 일정한 힘으로 비틀었을 경우 힘을 제거 했을 때 원래 상태로 돌아오는 정도를 파악 (문짝을 비틀었을때 문짝의 상태에 이상 유무 확인)

KS F 2631 연직 하중강도

KS F 2631에 의해 문에 수직방향으로 일정한 힘을 가한 후 변형량을 측정함으로써 연직방향에 대한 문의 저항함을 체크 (문과 문틀의 결합상태 이상유무 확인)

KS F 2237 개폐력

KS F 2237에 의해 문의 손잡이에 로프를 연결하여 도르레를 설치 후 추를 연결하고 200M높이에서 무게를 측정하여 시행 (개폐하중 50N에서 개폐가 이루어 지는지 확인)

KS F 2636 개폐 반복성

KS F 2636에 의해 모터감속기, 도어클로저 등을 사용하여 문을 일정한 각도로 100,000회 이상 개폐 (개폐에 따른 이상유무 확인)

KS F 2236 내충격성

KS F 2236에 의해 문을 고정시킨 후 일정한 각도 65도, 1m높이에서 30㎏ 모래주머니로 충격을 가했을 경우 문에 변형유무 확인 (충격에 따른 문의 변형유무 확인)

결로방지 시험 시험규격 KS F 2295

시험내용 시험방법
차연성

가열상자와 저온실 사이에 문세트를 설치하여 외기온도 -20도, 실내온도 25도, 실내 상대습도 50%인 상태에서 문짝과 문틀의 온도저하율을 측정하여 결로방지 성능 측정 (문짝과 문틀의 온도차이 비율 측정)
결로Ⅰ지역, 결로Ⅱ지역, 결로Ⅲ지역

단열성 시험 시험규격 KSF 2278

시험내용 시험방법
열관류율 성능(W/㎡K)

가열상자와 저온실 사이에 문세트를 설치하여 외기온도 -20도, 실내온도 25도, 실내 상대습도 50%인 상태에서 문짝과 문틀의 온도저하율을 측정하여 결로방지 성능 측정
(문짝과 문틀의 온도차이 비율 측정)
결로Ⅰ지역, 결로Ⅱ지역, 결로Ⅲ지역

단열성 시험 시험규격 KSF 2292

시험내용 시험방법
기밀성능(등급)

시험장치에 시험체를 설치하고 규정된 압력차 조건에서 유량이 정상으로 되었을 경우 유속을 측정하여 통기량을 산출하여 등급분류 (1등급, 2등급)


 

회사소개 |  이용약관 |  개인정보보호정책 |  이메일주소무단수집거부
상호 : 케이디메이트 ( 케이디우드테크 대구전시장 )  주소 : 대구광역시 남구 봉덕동 712-1 고객센터 :  1577-0632
팩스 : 053-475-0343  email :
hsy31000@naver.com Copyright 2014 - www.kdmate.com All Wrights Reserved.